为贯彻落实近期省、市安全生产相关会议精神,强化冬季建筑工程施工安全管理,确保建筑施工安全生产形势稳定,济宁市住建局持续对全市建筑施工现场开展督导检查。现对高新区鲁华龙心中药职能制造综合制剂车间项目、邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目、金乡县中象·玺琅府工程、鱼台县经纬佳苑项目、梁山县东方维也纳小区工程等5个项目通报曝光,并将问题工地的行为计入诚信一体化平台。已责令高新区、邹城市、金乡县、鱼台县、梁山县住建局对问题工地立即督办整改、依法依规进行行政处罚,并将处理处罚结果报市住建局。

模板支架立杆在洞口处悬空

脚手架安全平网缺失严重

高新区鲁华龙心中药职能制造综合制剂车间项目(建设单位:济宁华能制药厂有限公司;施工单位:中益诚达建设集团有限公司;监理单位:山东恒信建设监理有限公司)存在问题:1、模板支架立杆在洞口处悬空,顶部水平杆距立杆顶部超出mm,梁底立杆数量少;2、电梯井防护架作为模板支架形成高支模;3、脚手架安全平网缺失严重;4、四层水平洞口没有防护设施。

设备从漏电保护器上口接线,不满足三级配电两级保护规范要求

1#楼12层—15层西南侧无临边防护栏杆

邹城市钢山街道岗前及铁合金厂片区城市棚户区改造项目(建设单位:邹城市恒泰建设发展有限公司;施工单位:邹城市住宅建筑有限公司;监理单位:邹城市众城工程建设监理有限公司)存在问题:1、钢筋加工区开关箱一闸多机,加工设备从漏电保护器上口接线,不满足三级配电两级保护规范要求;2、1#楼南侧悬挑脚手架部分工字钢悬挑长度不满足1.25倍;3、1#楼12层—15层西南侧无临边防护栏杆;4、个别临时用电设备使用了明令禁止的倒顺开关。

7层悬挑卸料平台钢丝绳端部固结绳夹每组少于4个

8层模板支架梁底立杆和水平杆拆除过早

金乡县中象·玺琅府工程(建设单位:金乡县中象置业有限公司;施工单位:山东久鼎建筑有限公司;监理单位:金乡县兴达建设工程监理有限公司)存在问题:1、7层悬挑卸料平台钢丝绳端部固结绳夹每组少于4个;2、脚手架立杆在挑板处断开,立杆不连续;安全平网不严密、部分脱落;3、8层模板支架梁底立杆和水平杆拆除过早;4、多个用电设备合用一个开关箱且电缆芯数不足,缺少保护零线。

6#、8#楼未及时搭设安全通道

鱼台县经纬佳苑项目(建设单位:鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司;施工单位:中润滨海建设集团有限公司;监理单位:山东东方监理咨询有限公司)存在问题:1、模板支撑个别钢管存在打孔和裂缝现象;2、8#楼部分楼层电梯井无防护门;3、6#、8#楼未及时搭设安全通道;4、8#楼部分楼层采光井位置未及时搭设临边防护。

塔式起重机周围未搭设临边防护栏杆

梁山县东方维也纳小区工程(建设单位:梁山县步步高房地产开发有限公司;施工单位:江苏卓鑫建设有限公司;监理单位:梁山县工程建设监理中心)存在问题:1、23#施工升降机天窗限位装置不起作用;2、23#北侧个别设备使用了命令禁止的倒顺开关;3、23#楼塔式起重机周围未搭设临边防护栏杆;4、车库顶板位置未搭设临边防护栏杆;5、专职安全生产管理人员配置不足,总建筑面积7.32万㎡,现场专职安全员仅1人。